synchroniser aiguillage et signaux lumineux

Ici, c'est l'électricité, l'électronique, l'alimentation - analogique ou "digitale" - etc.

Modérateur : MOD

Répondre
Philippe50
Papotier
Messages : 186
Enregistré le : lun. 29 déc. 2014, 07:41
Echelle pratiquée : HO ep IV
Prénom : Philippe
Localisation : Manche

synchroniser aiguillage et signaux lumineux

Message par Philippe50 » jeu. 21 juin 2018, 14:58

Bonjour,
Je souhaiterais que la position de mon aiguillage commandé via un décodeur DCC Lenz LS 100 entraine simultanément le basculement d'un signal violet / blanc d'entrée de dépôt . Quelles sont les possibilités techniques hormis l'utilisation d'un logiciel ? Merci de votre aide.
Lenz Compact

Avatar du membre
Xavier.Geillon
Débordant
Messages : 3065
Enregistré le : jeu. 23 mars 2006, 10:18
Echelle pratiquée : I,H0,Z
Prénom : Xavier
Club : CeFeG - Genève
Site Internet : http://geillon.pagesperso-orange.fr/
Localisation : Gex
Contact :

Re: synchroniser aiguillage et signaux lumineux

Message par Xavier.Geillon » jeu. 21 juin 2018, 15:02

Deux solutions:
- le LS100 a des sorties permanentes donc tu branches le signal en parallèle avec ton aiguillage.
- si tu as une centrale qui gère de la logique ca peut se faire aussi.
xavier.geillon@orange.fr

Avatar du membre
Gabuzomeu
SUSPENDU
Messages : 86
Enregistré le : ven. 10 nov. 2017, 16:16
Prénom : Gaby

Re: synchroniser aiguillage et signaux lumineux

Message par Gabuzomeu » jeu. 21 juin 2018, 15:06

Bonjour,

Avec le signal violet/blanc branché sur un décodeur d'accessoire avec les mêmes adresses que l'aiguillage, je pense que cela doit marcher. Tu peux certainement faire le tests avec une des sorties de ton LS100.

Philippe50
Papotier
Messages : 186
Enregistré le : lun. 29 déc. 2014, 07:41
Echelle pratiquée : HO ep IV
Prénom : Philippe
Localisation : Manche

Re: synchroniser aiguillage et signaux lumineux

Message par Philippe50 » ven. 22 juin 2018, 07:00

Merci beaucoup pour vos réponses.
Lenz Compact

Avatar du membre
Prevost
Mon surnom à moi
Messages : 26471
Enregistré le : lun. 02 janv. 2006, 10:04
Echelle pratiquée : H0.fr & H0.usa
Prénom : Alain
Localisation : Au pays des lentilles AOP

Re: synchroniser aiguillage et signaux lumineux

Message par Prevost » ven. 22 juin 2018, 07:51

Qu'utilises tu comme moteur d'aiguillage :?: Si celui ci posséde un inverseur libre, tu peux t'en servir pour alimenter ton signal.

Trimarco232
Causant
Messages : 290
Enregistré le : ven. 23 févr. 2018, 14:02
Echelle pratiquée : HO
Prénom : marco

Re: synchroniser aiguillage et signaux lumineux

Message par Trimarco232 » ven. 22 juin 2018, 16:16

Si :
- c'est un moteur à bobines
- muni de fins de course
- le signal fonctionne avec des LEDs
on doit pouvoir faire sans contact dédié.

Mais pas évident d'être plus précis sans avoir le LS100 sous la main ...

Philippe50
Papotier
Messages : 186
Enregistré le : lun. 29 déc. 2014, 07:41
Echelle pratiquée : HO ep IV
Prénom : Philippe
Localisation : Manche

Re: synchroniser aiguillage et signaux lumineux

Message par Philippe50 » sam. 23 juin 2018, 07:47

Il s'agit de moteur à bobines fleischmann et de moteur conrad . En position droite ,le feu doit être maintenu violet et basculé blanc en position déviée. L'impulsion en sortie du LS 100 étant alternative ,comment maintenir aussi une tension continue pour les LED du signal ?
Lenz Compact

Avatar du membre
Xavier.Geillon
Débordant
Messages : 3065
Enregistré le : jeu. 23 mars 2006, 10:18
Echelle pratiquée : I,H0,Z
Prénom : Xavier
Club : CeFeG - Genève
Site Internet : http://geillon.pagesperso-orange.fr/
Localisation : Gex
Contact :

Re: synchroniser aiguillage et signaux lumineux

Message par Xavier.Geillon » sam. 23 juin 2018, 09:42

Le LS100 peut être programmé pour avoir des sorties continues, j’en utilise pour piloter mes signaux.
Se référer à la notice du LS100.
xavier.geillon@orange.fr

Avatar du membre
Prevost
Mon surnom à moi
Messages : 26471
Enregistré le : lun. 02 janv. 2006, 10:04
Echelle pratiquée : H0.fr & H0.usa
Prénom : Alain
Localisation : Au pays des lentilles AOP

Re: synchroniser aiguillage et signaux lumineux

Message par Prevost » sam. 23 juin 2018, 09:52

Philippe50 a écrit :... L'impulsion en sortie du LS 100 étant alternative ,comment maintenir aussi une tension continue pour les LED du signal ?
Avec un petit relais bistable en parallèle avec le moteur d'aiguille.
Entre autre