Sectionneur, interrupteur de section etc... 1500 V

Echanger des trucs, construire le modélisme de demain...

Modérateur : MOD

Répondre
Avatar du membre
François D
Intarissable !
Messages : 4247
Enregistré le : mer. 27 déc. 2006, 22:26
Echelle pratiquée : [0]
Localisation : JOUE
Âge : 58

Sectionneur, interrupteur de section etc... 1500 V

Message par François D » mer. 28 nov. 2018, 23:12

Bonjour,
Sectionneur, sectionneur à talon de mise à la terre, sectionneur de coupure de charge etc... quelles différences ? je suis un peu perdu.

En cherchant dans les fils oubliés sur les caténaires 1500 V (j'en ai trouvé un datant de 2006 ! Merci au moteur de recherche du forum), j'ai trouvé quelques informations sur les sectionneurs mais pas grand chose .
La construction de mon Annexe-traction de St-MAXIME se poursuit mais je dois réfléchir maintenant sérieusement à l'équipement électrique de tout l' "établissement" .

Le dépôt est équipé en 1500 V avec une LAC type "trolley".
Chaque voie sous rotonde possède son sectionneur (monté sur les poteaux de la rotonde) couplé à son isolateur de section "à cornes" disposé sur la LAC (en blanc non peint sur la photo):
Image
Image

C'est logique, chaque voie doit pouvoir être librement coupée de l'installation générale d'alimentation du dépôt.



La voie d'entrée des locs va être équipée d'une passerelle de visite de toiture et doit donc impérativement être encadrée par 2 isolateurs de section.
Un de ces isolateurs est porté par un poteau caténaire et relié à un sectionneur sans talon de mise à la terre...
Ce sectionneur peut être utilisé (être ouvert) à la condition qu'aucune machine ne soit présente à la visite de toiture "pantos levés"
Image

Il est déjà installé sur le module "rotonde" :
Image
De l'autre côté de la passerelle sur un poteau (pas encore fabriqué), un autre isolateur de section sur la LAC.


MAIS comment équiper l'entrée du dépôt ?
Si j'ai bien compris les indications du pote hmc, l'entrée du dépot (sur la photo, équipée d'un simple poteau pour caténaire secondaire) doit posséder un "sectionneur de coupure de charge" pouvant isoler l'ensemble de l'annexe et pouvant être actionné alors que le courant circule (une ou des machines avec pantos levés)
Image



Mes questions :
- A quoi ressemble un tel "sectionneur à coupure de charge" ? je parle essentiellement du montage sur le poteau.
- Quelle différence avec un "sectionneur à talon de mise à la terre" et celui-ci peut-il être utilisé également à l'entrée d'un petit dépôt ?

Merci aux cadors (le Schtroumpf, Caténaires 1500V, Gégé 1500V, etc... ) et à tous les autres pour leurs lumières ! :mrgreen:
Fichiers joints
PB190510 LR.jpg
PB190510 LR.jpg (47.08 Kio) Vu 1716 fois
Isolateur section 1  LR.jpg
Isolateur section 1 LR.jpg (45.79 Kio) Vu 1716 fois
IMG_0045  LR.jpg
IMG_0045 LR.jpg (41.72 Kio) Vu 1716 fois
IMG_0449 LR2.jpg
IMG_0449 LR2.jpg (173.12 Kio) Vu 1716 fois
IMG_3503  LR2.jpg
IMG_3503 LR2.jpg (88.89 Kio) Vu 1716 fois
Modifié en dernier par François D le jeu. 29 nov. 2018, 07:15, modifié 1 fois.
FD

Avatar du membre
François D
Intarissable !
Messages : 4247
Enregistré le : mer. 27 déc. 2006, 22:26
Echelle pratiquée : [0]
Localisation : JOUE
Âge : 58

Re: Sectionneur, interrupteur de section etc... 1500 V

Message par François D » jeu. 29 nov. 2018, 07:10

(edit : les photos s'étaient égarées je ne sais pas trop où)
FD

Avatar du membre
hmc
Démonstratif
Messages : 1558
Enregistré le : lun. 22 déc. 2008, 14:44
Echelle pratiquée : ZERO
Club : CFC
Localisation : Yvelines

Re: Sectionneur, interrupteur de section etc... 1500 V

Message par hmc » jeu. 29 nov. 2018, 17:37

Bonjour,
Tsss,Tssss, un sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure en charge.Dans le cas cité :siffle: , ça s'appelle un interrupteur, et çà a cette tête là

Image

On distingue un sectionneur 1500V en filigrane (il est au dos de la page)
Je pense effectivement que l'importance du dépôt avec sa rotonde justifie au moins un interrupteur en tête .

A+
jp
Fichiers joints
inter 1500 .jpg
Je suis parfois HC

Avatar du membre
François D
Intarissable !
Messages : 4247
Enregistré le : mer. 27 déc. 2006, 22:26
Echelle pratiquée : [0]
Localisation : JOUE
Âge : 58

Re: Sectionneur, interrupteur de section etc... 1500 V

Message par François D » jeu. 29 nov. 2018, 18:43

Salut JP,

Superbe ton plan, tu n'as pas perdu de temps pour plonger dans tes archives ! Merci :D

Les fils arrivent où ?
A ton avis, la partie pivotante reliée à la tringlerie de commande est du côté "alimentation du dépôt" ou du côté "ligne" ? Intuitivement, je dirais "côté dépôt"...

ci-dessous un schéma retrouvé sur le net dans les archives SNCF, année 1943 (Ouest et Sud-Ouest). A priori, c'est le même genre d'appareil.
tsss, ils parlent de "sectionneurs de coupure en charge"

Image
Fichiers joints
Sectionneur à coupure de charge.jpg
Sectionneur à coupure de charge.jpg (70.09 Kio) Vu 1556 fois
FD

Avatar du membre
hmc
Démonstratif
Messages : 1558
Enregistré le : lun. 22 déc. 2008, 14:44
Echelle pratiquée : ZERO
Club : CFC
Localisation : Yvelines

Re: Sectionneur, interrupteur de section etc... 1500 V

Message par hmc » jeu. 29 nov. 2018, 21:09

Bonsoir,
Il y a bien une règle du sens montage de ces appareils, dont j'avoue ne plus trop me souvenir.
Ci après une photo pas terrible d'un INTERRUPTEUR (terme repris au règlement S11, donc la bible) monté sur sa chaise support, et sa commande électrique SR 78, ce dont tout le monde se fout (c'est le cas général. Je ne connais pas d'interrupteurs 1500 à commande manuelle).

Image

Une âme charitable, un expert, voire un spécialiste vont sans aucun doute lever ce suspense insoutenable. :mdr2:

jp
Fichiers joints
inter 1500 photo278.jpg
Je suis parfois HC

Avatar du membre
François D
Intarissable !
Messages : 4247
Enregistré le : mer. 27 déc. 2006, 22:26
Echelle pratiquée : [0]
Localisation : JOUE
Âge : 58

Re: Sectionneur, interrupteur de section etc... 1500 V

Message par François D » ven. 30 nov. 2018, 07:00

Merci pour tes 2 photos.

J'ai maintenant la doc concernant le SR78 ( :wink: ), sa bielle coudée etc...même l'intérieur du boitier quand on a retiré le capot ! :mdr2: ça peut être sympa à reproduire pour changer du reste.

A priori, la chaise est assez classique.
D'après ton plan et ta photo, les cosses des barres électrifiées ont l'air d'être fixées perpendiculairement sur l'interrupteur.
- légèrement en dessous et en arrière du sommet de la partie fixe,
- Entre le support du triangle articulé et la base de la corne pour la partie mobile.
Je parie pour la partie électrique de la tringlerie d'ouverture côté "dépôt".
FD

Avatar du membre
BB9200
Intarissable !
Messages : 6889
Enregistré le : mer. 31 déc. 2008, 11:30
Echelle pratiquée : HO
Prénom : Benoît
Localisation : Nissa
Âge : 24

Re: Sectionneur, interrupteur de section etc... 1500 V

Message par BB9200 » ven. 30 nov. 2018, 17:45

Petite question de terminologie :oops:
Puisqu’un disjoncteur a aussi un pouvoir de coupure en charge, qu’est ce qui le différencie d’un interrupteur ? Sa capacité à s’ouvrir de lui-même en cas de surtension/surintensité ?
SOLO NISSA

Tonton Jean
Expansif
Messages : 2392
Enregistré le : lun. 19 nov. 2007, 21:09

Re: Sectionneur, interrupteur de section etc... 1500 V

Message par Tonton Jean » ven. 30 nov. 2018, 20:11

Exactement !

Avatar du membre
CoCo
Intarissable !
Messages : 3923
Enregistré le : dim. 01 oct. 2006, 01:56
Site Internet : http://www.Merci d'utiliser la fonction "ajouter une photo".com/photos/coco-cheminot/
Localisation : Région humide

Re: Sectionneur, interrupteur de section etc... 1500 V

Message par CoCo » ven. 30 nov. 2018, 23:25

BB9200 a écrit :Petite question de terminologie :oops:
Bien que des appareils peuvent avoir le même rôle, il faut différencier les appareils de commande (interrupteur...) et les appareils de protection.(disjoncteur... )

Pour enrichir, un IS en 1500v sur une caténaire secondaire.
Image

Image

Image
Fichiers joints
DSCN6315.JPG
DSCN6317.JPG
DSCN6318.JPG
El poco CoCo.

Avatar du membre
François D
Intarissable !
Messages : 4247
Enregistré le : mer. 27 déc. 2006, 22:26
Echelle pratiquée : [0]
Localisation : JOUE
Âge : 58

Re: Sectionneur, interrupteur de section etc... 1500 V

Message par François D » sam. 01 déc. 2018, 07:16

Salut CoCo,

Superbes tes photos. Il y a une multitude de détails ! :D :D

D'abord, c'est un support caténaire sur LAC unique d'une voie de service en courbe . On est bien sur du 1500. Il y a la mention de la hauteur de la caténaire et aussi le n° de la voie.
On voit aussi que c'est un pylône double (parapluie) et qu'il y a aussi un encrage simple sans appareil tendeur.
Le pylône supporte 2 chaises :
- la chaise au 1er plan (la plus haute) a l'air de supporter un appareil qui pourrait (?) être un interrupteur de section (l'orientation de la chaise, du seul isolateur visible, de la barre verticale de commande me rappellent les plans et photos laissés plus haut par hmc).
- celle de derrière (la plus basse) semble porter un isolateur et le système électrique parait ouvert (pas de continuité électrique). Je pense donc que c'est un sectionneur et qu'il est ouvert. La voie 31 ne serait donc plus sous tension !? Dommage qu'on n'en voit pas plus, ni la barre de manoeuvre verticale.

Côté ligne (côté photographe), le courant "arrive" bien par le biais de l'isolateur de section à cornes sur la LAC mais aussi par un raccord électrique sur l'encrage. Il traverse d'abord l'interrupteur de section. Il semble qu'il soit ensuite envoyé sur le sectionneur ouvert de l'autre côté.
Ce poteau supporterait alors 2 appareillages de coupure montés en série, le 1er à commande électrique (si j'ai bien compris les indications de hmc concernant les interrupteurs de coupure de charge) et le second à commande manuelle probablement un simple sectionneur.

Tout cela est-il possible ?

En tout cas merci à toi.
Ce qui est sûr, la photo n'a pas été prise à Nantes. Tu ne pourras donc malheureusement pas nous donner d'autres clichés (sommet + envers du pylône) .... :mdr: :mdr:

Si tout ça est plausible en tête de mon dépôt, j'adopte ! Ça doit être génial à reproduire !
FD

Avatar du membre
hmc
Démonstratif
Messages : 1558
Enregistré le : lun. 22 déc. 2008, 14:44
Echelle pratiquée : ZERO
Club : CFC
Localisation : Yvelines

Re: Sectionneur, interrupteur de section etc... 1500 V

Message par hmc » sam. 01 déc. 2018, 09:02

Bonjour,
Tu n'y couperas pas; au niveau de l'interrupteur tu auras forcément un isolateur de section.
Sur la photo de Coco, la chaise inférieure supporte un sectionneur à ouverture vers le bas, ou un sectionneur à talon de mise au rail, ou un commutateur (KD), le tout à commande manuelle .
Souvent, l'interrupteur (IT) est encadré de sectionneurs d'isolement……...
.
Il serait intéressant d'avoir le schéma d'alimentation dun dépôt de même importance ou de l'extrait de la consigne bleue.(et ça, j'ai pas)
jp.
Je suis parfois HC

Avatar du membre
Christophedeb
Schtroumpf de base
Messages : 28696
Enregistré le : jeu. 08 déc. 2005, 17:53
Echelle pratiquée : H0
Prénom : Christophe
Localisation : Pusignan, Rhône
Âge : 52

Re: Sectionneur, interrupteur de section etc... 1500 V

Message par Christophedeb » sam. 01 déc. 2018, 09:10

Je regarderai tout ça lundi, si j'ai un peu de temps :mrgreen: Pasque là, j'ai pas grand chose sous la main :ange3:
Y a comme un goût d'pomme

Tonton Jean
Expansif
Messages : 2392
Enregistré le : lun. 19 nov. 2007, 21:09

Re: Sectionneur, interrupteur de section etc... 1500 V

Message par Tonton Jean » sam. 01 déc. 2018, 09:13

Extraits de la notice EX 25 de septembre 1961 :

Image
Image
Image
Image
Image
Fichiers joints
sec 1.jpg
sec 2.jpg
sec 3.jpg
sec 4.jpg
sec 5.jpg

Avatar du membre
BB9200
Intarissable !
Messages : 6889
Enregistré le : mer. 31 déc. 2008, 11:30
Echelle pratiquée : HO
Prénom : Benoît
Localisation : Nissa
Âge : 24

Re: Sectionneur, interrupteur de section etc... 1500 V

Message par BB9200 » sam. 01 déc. 2018, 09:46

Merci à tous pour vos réponses ! :D
SOLO NISSA

Avatar du membre
François D
Intarissable !
Messages : 4247
Enregistré le : mer. 27 déc. 2006, 22:26
Echelle pratiquée : [0]
Localisation : JOUE
Âge : 58

Re: Sectionneur, interrupteur de section etc... 1500 V

Message par François D » sam. 01 déc. 2018, 12:12

:coeur1: :coeur1:

J'en reviens aux photos de CoCo et à l' "appareillage mystère" sur la 2ème chaise.
Sur la 2ème photo, on distingue mieux sur le fond bleu, un couteau abaissé et un 2ème isolateur sur lequel vient se raccorder la barre électrifiée venant du probable interrupteur installé sur la chaise supérieure.

D'après les schémas de Tonton Jean, on peut déjà éliminer le sectionneur à talon de terre car la mâchoire visible ne va pas au rail.
De même si c'était un inverseur, il y aurait au moins un 3ème isolateur.
Je pense donc à un simple sectionneur ce qui va dans le sens de hmc

Plus je regarde l'ensemble, plus je me dis qu'en bordure de module un tel équipement doit avoir une "sacrée putain de belle gueule" (en français dans le texte)
FD

Répondre